Kojak a écrit:Dans une chaine, tous les appareils sont connectés entre eux. Il suffit qu'un seul soit connecté à la terre.
19 Fév 2017 à 19:53
19 Fév 2017 à 20:09
Prisme71 a écrit:Je ne crois nullement à un "tweak débile" car vraiment aucune trace de soudure et si tu regardes bien la photo du net (la deuxième) tu distingues clairement que le fil de terre rejoint le transfo et là non plus aucune trace !!
Sans être alarmiste je me demande ce qu'il se serait passé si j'avais touché l'ampli au moment du court-circuit, le condo grillé étant bien proche du corps métallique !!
ici les dégâts : http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=25594
19 Fév 2017 à 20:17
19 Fév 2017 à 20:22
19 Fév 2017 à 20:38
19 Fév 2017 à 22:58
Kojak » 19 Fév 2017, 17:43 a écrit:Dans une chaine, tous les appareils sont connectés entre eux. Il suffit qu'un seul soit connecté à la terre.
[...]
Aussi j'avais un Conrad Johnson sur lequel j'avais volontairement enlevé la masse...
20 Fév 2017 à 13:09
20 Fév 2017 à 13:14
20 Fév 2017 à 14:10
20 Fév 2017 à 14:52
20 Fév 2017 à 16:48
Prisme71 » 19 Fév 2017, 16:55 a écrit:je m'aperçois que je n'ai aucun fil de terre sur l'arrivée secteur
Cela fait deux ans que je risque ma vie
20 Fév 2017 à 17:34
peyrerouge » 20 Fév 2017, 12:14 a écrit:... Classe 2 : l'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broche de terre
20 Fév 2017 à 18:44
Ça ne peut pas être un appareil de classe 2 (reconnaissable au double carré sur la plaque de firme) car le châssis est métallique et conducteur (alu plaqué cuivre >> spéc PPL Audio ) et les parties nues sous tension n'en sont pas isolées. C'est donc un appareil de classe 1, qui doit comporter un conducteur de protection et une liaison équipotentielle.Prisme71 » Aujourd’hui à 13:10 a écrit:Merci de cette classification mais l'ampli ne semble entrer dans aucune case !!
Classe 0 : pas vendu en France, ok c'est réglé.
Classe 1 : Pas de borne terre, photo à l'appui
Classe 2 : L'ensemble du châssis de l'ATM1s est métallique.
Classe 3 : C'est du 230 V !!
jeanpascalg a écrit:Tu as normalement chez toi en tête de ton installation un disjoncteur 30mA différentiel qui te protège.
20 Fév 2017 à 19:04
20 Fév 2017 à 19:12
20 Fév 2017 à 19:17
Kojak » 19 Fév 2017, 17:43 a écrit:Dans une chaine, tous les appareils sont connectés entre eux. Il suffit qu'un seul soit connecté à la terre.