Cable entre tableau electrique et prises
Cable entre tableau electrique et prises
#1 par ARCL60 » 29 Fév 2016 à 09:01
Je suis dans la phase de restauration d'une maison, et vu que je vais re faire entièrement le tableau electrique, je souhaite faire une ligne electrique dédiée.
Par rapport aux Ref300, je pense qu'il faut que j'utilise du 4mm2 minimum, la distance du tableau doit être d'environ 12 metres. Quel cable peut donner de bon résultat ? Sans aller forcement dans des budgets délirants :) Disons jusqu'à 20-25 euros par métre
Par avance Merci
Laurent
-
ARCL60 - 100 watts
- Messages: 1134
- Inscription: 29 Oct 2010 à 12:37
- Localisation: Grenoble
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#2 par pecheur1958 » 29 Fév 2016 à 09:57
-
pecheur1958 - 100 watts
- Messages: 4817
- Inscription: 22 Oct 2010 à 21:06
- Localisation: Chambéry Savoie
-
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#3 par tambour » 29 Fév 2016 à 10:25
tiens moi aussi, j'ai besoin de tirer une ligne....je vais suivre ce fil...(cas de le dire)

-
tambour - 100 watts
- Messages: 4799
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:27
- Localisation: au pays ou coule le lait et le miel
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#4 par ajls » 29 Fév 2016 à 11:00

...enfin tu fais comme tu veux...

tu peux acheter plus simplement un câble multiconducteurs blindé. par exemple ici
https://www.kenzai.fr/fils-et-cables-bi ... 5_x_2_5_mm
5 conducteurs en 2.5 te permet d'avoir 5mm2 en les groupant 2 à 2. pour ~39€ les 10 mètres.
cdlt
Alain
-
ajls - 100 watts
- Messages: 1901
- Inscription: 27 Oct 2010 à 19:06
- Localisation: Montmartre
-
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#5 par tambour » 29 Fév 2016 à 12:06
autre question: on doit mettre obligatoirement du monobrin?
-
tambour - 100 watts
- Messages: 4799
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:27
- Localisation: au pays ou coule le lait et le miel
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#6 par PFB » 29 Fév 2016 à 12:14
ARCL60 » Aujourd’hui à 08:01 a écrit:Hello Le Forum,
Je suis dans la phase de restauration d'une maison, et vu que je vais re faire entièrement le tableau electrique, je souhaite faire une ligne electrique dédiée.
Par rapport aux Ref300, je pense qu'il faut que j'utilise du 4mm2 minimum, la distance du tableau doit être d'environ 12 metres. Quel cable peut donner de bon résultat ? Sans aller forcement dans des budgets délirants :) Disons jusqu'à 20-25 euros par métre
Par avance Merci
Laurent
Est-tu persuadé que tirer un câble spécial va changer quoique ce soit? Je vais suivre cette discussion avec intérêt, j'ai pété la rallonge de mon oscilloscope, va falloir également que je change, voir même peut être tirer une ligne jusqu'au tableau...
PFB
-
PFB - 100 watts
- Messages: 2299
- Inscription: 22 Jan 2016 à 11:15
- Localisation: Pays de Vaud, terres septentrionales de Savoie
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#7 par claude_m4 » 29 Fév 2016 à 12:23
si ,il installe un tableau spécifique pour sa pièce cela peut ....
claude
-
claude_m4 - 500 watts
- Messages: 12075
- Inscription: 23 Oct 2010 à 19:31
- Localisation: Tours
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#8 par Hollow » 29 Fév 2016 à 12:58
ARCL60 a écrit:Par rapport aux Ref300, je pense qu'il faut que j'utilise du 4mm2 minimum, la distance du tableau doit être d'environ 12 metres.
Oui et 8mm2 pour le ref600, 10mm2 pour le ref750, etc...
a+
-
Hollow - 500 watts
- Messages: 9905
- Inscription: 21 Oct 2010 à 22:47
- Localisation: Ch'nord
-
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#9 par francis13800 » 29 Fév 2016 à 13:43
Les sources sont alimentées par un cable dédié de 2x6mm2 et idem pour les amplis mais la longueur est moindre,8m
-
francis13800 - Animateur
- Messages: 8295
- Inscription: 22 Oct 2010 à 08:19
- Localisation: PACA
-
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#10 par PFB » 29 Fév 2016 à 16:07
Etes-vous conscient que sur les dizaines, voire les centaines de kilomètres qui vous séparent du générateur de votre consommateur vous n'intervenez que sur les derniers mètres? Vous rendez vous compte de la curiosité du phénomène? putain merde faudrait installer ces quelques mètres qui font la différence dans la centrale que tout le monde en profite.
Si j'extrapole, j'achète des câbles audio de merde infâme et je soude 2mm de bon câble et j'entends une amélioration?
PFB
-
PFB - 100 watts
- Messages: 2299
- Inscription: 22 Jan 2016 à 11:15
- Localisation: Pays de Vaud, terres septentrionales de Savoie
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#11 par dsdn » 29 Fév 2016 à 16:25
tambour » Aujourd’hui à 11:06 a écrit:il me semble que le 4mm2 n'est plus réglementaire?
autre question: on doit mettre obligatoirement du monobrin?
Le 4 mm2 n'est plus aux normes pour les fours et/ ou plaque à induction, mais tu peux très bien brancher 5 PC avec. la section minimume pour 5 PC étant 2.5mm2.
Tu peux mettre du mono ou multibrins.
ajls a écrit:5 conducteurs en 2.5 te permet d'avoir 5mm2 en les groupant 2 à 2. pour ~39€ les 10 mètres.
A moins que tu ne regroupe deux cables vert jaune vers la terre ce n'est pas aux normes.
DAvid
-
dsdn - 100 watts
- Messages: 1491
- Inscription: 01 Déc 2012 à 04:40
- Localisation: seiches sur le loir
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#12 par tambour » 29 Fév 2016 à 17:11
mais je n'en était plus très sur !
sinon la phase et le neutre en multibrins et la terre en rigide, c'est possible?
maintenant le 2,5mm2 suffit-il? je lis Francis qui a mis du 16 !!!

-
tambour - 100 watts
- Messages: 4799
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:27
- Localisation: au pays ou coule le lait et le miel
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#13 par dsdn » 29 Fév 2016 à 17:28
Du simple 2.5 mm2, peut fournir 20 A, sur une distance de 19m.
Personnellement je n'en vois pas l'utilité.
Le vérite est ailleurs comme dirait Mulder...
Mais les histoires de câbles, Joker.
DAvid
-
dsdn - 100 watts
- Messages: 1491
- Inscription: 01 Déc 2012 à 04:40
- Localisation: seiches sur le loir
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#14 par PFB » 29 Fév 2016 à 17:52
dsdn a écrit:Du simple 2.5 mm2, peut fournir 20 A, sur une distance de 19m.
C'est de l'électricité de petit zizi, j'ai fais des tests jusqu'à 1000A/mm2...
PFB
-
PFB - 100 watts
- Messages: 2299
- Inscription: 22 Jan 2016 à 11:15
- Localisation: Pays de Vaud, terres septentrionales de Savoie
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#15 par dsdn » 29 Fév 2016 à 17:57
Mais bon déja avec 4k6 Watt, on devrait pouvoir faire fonctionner un système HIFI...
DAvid
-
dsdn - 100 watts
- Messages: 1491
- Inscription: 01 Déc 2012 à 04:40
- Localisation: seiches sur le loir
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#16 par francis13800 » 29 Fév 2016 à 18:03
PFB » Aujourd’hui à 15:07 a écrit:Bonjour,
Etes-vous conscient que sur les dizaines, voire les centaines de kilomètres qui vous séparent du générateur de votre consommateur vous n'intervenez que sur les derniers mètres? Vous rendez vous compte de la curiosité du phénomène? putain merde faudrait installer ces quelques mètres qui font la différence dans la centrale que tout le monde en profite.
Si j'extrapole, j'achète des câbles audio de merde infâme et je soude 2mm de bon câble et j'entends une amélioration?
PFB
Mes premiers essais de cables secteurs remontent à environ 15 ans en arrière.
J'étais comme la plupart des gens totalement réfractaire au phénomène jusqu’à ce qu'un ami me prête 3 cables secteurs de marque Essence.
Puis sont arrivés les Shunyata et là pas besoin de se déboucher les oreilles pour entendre une amélioration.
Maintenant chacun est libre d'utiliser du Crimson à la place d'Audio research

-
francis13800 - Animateur
- Messages: 8295
- Inscription: 22 Oct 2010 à 08:19
- Localisation: PACA
-
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#17 par alesk6 » 29 Fév 2016 à 18:11
PFB » 29 Fév 2016, 16:52 a écrit:
C'est de l'électricité de petit zizi, j'ai fais des tests jusqu'à 1000A/mm2...
PFB
Et ca a mis combien de temps avant de se consumer?
W.C
-
alesk6 - 100 watts
- Messages: 2461
- Inscription: 27 Oct 2010 à 00:11
- Localisation: 73
-
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#18 par pecheur1958 » 29 Fév 2016 à 18:20

-
pecheur1958 - 100 watts
- Messages: 4817
- Inscription: 22 Oct 2010 à 21:06
- Localisation: Chambéry Savoie
-
-
tambour - 100 watts
- Messages: 4799
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:27
- Localisation: au pays ou coule le lait et le miel
Re: Cable entre tableau electrique et prises
#20 par raphant » 29 Fév 2016 à 18:47
pecheur1958 » 29 Fév 2016, 17:20 a écrit:Si tu peux nous montrer la tronche de ton ampèremètre ce serait bien



-
raphant - 100 watts
- Messages: 3140
- Inscription: 23 Oct 2010 à 21:38
- Localisation: Entre Lyon et Angers
-
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités