Salut Dofé
Ton problème de base est que tu en as trois : Humidité, isolation phonique et performance acoustique
1 - Humidité
Le sol en terre battue, si tu le comble avec une dalle béton armé, tu va en faire une cocotte minute, il te faut donc l'étancher : polyane armé avec tout venant GNT de 0,30 compactée sur 12 à 15 cm par dessus. Ensuite tu peux couler une dalle en béton armé de treillis soudé de 100x50 environ sur au moins 12 cm. Idéalement il faudrait que tu dispose en périphérie, voire toute la surface du polyuréthane extrudé de 100mm
Les murs en béton ? s'il y a des remontées d'humidité, ce sera très difficile de s'en débarrasser à moins de faire un cuvelage sur toute la hauteur ou des injection de résine ($$$) et quoi qu'il en soit il te faudra maintenir un espace libre pour la circulation d'air évitant sa stagnation, ce qui est moins cher même si pas parfait mais t'oblige à faire un doublage (dans le temps on faisait un lambrissage). Le placo n'est pas l'idéal car très réverbérant et prend de la place.
Je te propose plutôt le principe d'un lambrissage (jusqu'à 1,2 M de haut) en CTBX (bois hydrofuge) ou placo double peau 15+13 (2 épaisseur différente coupe la propagation du bruit de résonance) ; idéalement un enduit à la chaux toute hauteur amortira mieux le bruit et laissera respirer les parois. Dans le lambrissage tu pourra aussi faire passer tous les câbles et autres caprices audiophiles.
2 - Isolation phonique
Plusieurs point à considérer
Les voisins latéraux (s'ils ont aussi une cave (de lecture ou autre ;), le mur en béton est déjà très efficace, tu te bousillera d'abord tes oreilles avant de les gêner. C'est donc sur le phénomène de réverbération et vibration qu'il faut traiter, comme ne pas liaisonner ta dalle béton aux murs en mettant une bande périphérique en liège ou mousse polystyrène dense.
Le plancher haut, si c'est chez toi un plafond absorbant peut être une solution sinon il te faut de la masse avec par exemple de la laine minérale double densité d'au moins 20 cm avec habillage en placo perforé sur ossature
3 - Performances phoniques
Là c'est pour ton installation et éviter d'avoir des parasites et trainage de basses fréquences donc il faut absorber sans assourdir la pièce et réverbérer sans en faire une caisse de résonance.
A mon avis pour le sol j'éviterai le parquet car cher (pour une bonne qualité) et résonnant. Mieux vaut laisser le béton brut avec une finition cirée, peinte ou en résine avec 1 ou 2 tapis bien disposé. Tu gardera les pieds au frais en été et tiède l'hiver.
Pour les murs un enduit épais à base de chaux désactivée et fine c'est très bien et les quelques étagères pleins de CD ou vinyle absorberont suffisamment.
Après, sans faire une étude précise avec un plan de ton installation, c'est difficile de te donner des conseils précis. Mais vu la faible surface tu pourras très bien y parvenir en faisant divers essais d'aménagement.
Quelques solutions en vrac, panneaux suspendus en laine minérale dense dans une housse en coton (traité non feu !) fixé sur un cadre bois ou métal, suspension en câble inox, surface moyenne 40 à 60 cm2 disposés devant et à l'arrière de la pièce d'écoute évitera les phénomènes de réverbération parasites, il n'en faut pas beaucoup 4 à 6 c'est très bien
Ne pas oublier un dispositif de ventilation mécanique qi ne pourra fonctionner correctement que s'il y a une entrée d'air basse. Par exemple un conduit d'arrivée d'air avec un ou deux tubes PVC Ø20 d'un côté de la pièce et en partie basse (prévoir grillage anti insecte) et de l'autre une bouche de ventilation raccordée sur un extracteur à basse tension (moteur silencieux, voir chez Aldès pas exemple). L'arrivée et l'extraction doivent être à l'opposé afin de bien traiter la pièce.
Les ou la porte en bois à âme pleine (genre coupe feu 1H) et une fixation des dormants scellés dans la paroi béton, prévoir un seuil avec remontée intérieure (moins de 2cm) avec joint d'étanchéité à l'air.
Et j'en oublie peut être ... ?
Voilà de quoi t'occuper...
Dernière édition par
pat13 le 26 Juil 2020 à 12:42, édité 1 fois.