Choix section cable compteur
Re: Choix section cable compteur
#81 par claude_m4 » 30 Avr 2021 à 09:59
fais attention lorsque tu cite, c'est déjà pas simple en temps normal pour ceux qui lisent ...
bonne journée
claude
-
claude_m4 - 500 watts
- Messages: 11203
- Inscription: 23 Oct 2010 à 19:31
- Localisation: Tours
Re: Choix section cable compteur
#82 par EMT » 30 Avr 2021 à 10:02
Et comme Poutine dit que : c’est celui qui dit qui est....
-
EMT - 500 watts
- Messages: 6762
- Inscription: 01 Oct 2018 à 12:38
Re: Choix section cable compteur
#84 par fdracing » 30 Avr 2021 à 11:35
EMT » Aujourd’hui à 09:36 a écrit:Oui c’est ce que je dis. On n’utilise pas de câbles multi brins dans une installation électrique d’habitation. Surtout sur une ligne supportant un amperage élevé.
Il n'y a rien dans la norme NFC15-100 qui interdise son utilisation , dans la norme le choix d'un câble ou d'un autre ce fait sur des critères précis , liés à l'intensité conduite , l'encombrement , la température d'âme admise , etc ...
ci-joint une copie de la NFC15-100 , tout ce trouve à partir de la page 228 du document : http://alternatif33.free.fr/NFC15100_2002.pdf
.
-
fdracing - 100 watts
- Messages: 1418
- Inscription: 15 Fév 2016 à 19:18
- Localisation: Fréjus
-
Re: Choix section cable compteur
#85 par Beone » 18 Mai 2021 à 11:37
Beone » 26 Avr 2021, 16:36 a écrit:Bon, j'ai des câbles pourris, du matos bas de gamme, mais suite à la livraison d'un meuble définitif pour la hifi, je vais enfin utiliser la ligne directe compteur dédiée hifi en 3g6² blindé. Mais comme j'entendais déjà pas la différence entre deux câbles, je ne sais pas si je pourrais conclure sur l'apport de la nouvelle ligne
Ca-y-est, c'est installé depuis de WE. Donc ligne dédiée 3G6² blindé depuis le tableau, distribution de chaque alimentation via des blocs de jonction dans une boite de dérivation et alimentation des appareils par câbles blindés (2.5² pour l'ampli, 1² pour les sources).
Verdict: l'écoute est transfigurée ! Les silences sont plus silencieux, les graves plus profonds, les aigus filent plus haut, la stéréo est holographique, les afficheurs sont plus lisibles, même les LEDs rouges sont plus lumineuses. C'est l'optimisation incontournable à mon avis.
Ah tiens, j'aurais peut-être du mettre la marque des câbles utilisé également ?
Bon, ben en vrai, je ne peux pas comparer comme j'avais tout démonté il y a plus de trois semaines. Ma mémoire auditive ne me permet pas d'identifier une amélioration. Mais au moins, je sais que l'alimentation électrique est câblée à minimum correctement. Il n'y plus un plat de nouilles à l'arrière des appareils et les câbles de modulation ne passent plus au milieu des boucles de câble d'alimentation. Ca ne peut pas être moins bien qu'avant !
a+
Beone
-
Beone - 10 watts
- Messages: 261
- Inscription: 13 Déc 2010 à 19:54
- Localisation: Haut-Rhin (68)
Re: Choix section cable compteur
#86 par capvert » 18 Mai 2021 à 16:11
Beone a écrit:
Ca-y-est, c'est installé depuis de WE. Donc ligne dédiée 3G6² blindé depuis le tableau, distribution de chaque alimentation via des blocs de jonction dans une boite de dérivation et alimentation des appareils par câbles blindés (2.5² pour l'ampli, 1² pour les sources).
Verdict: l'écoute est transfigurée ! Les silences sont plus silencieux, les graves plus profonds, les aigus filent plus haut, la stéréo est holographique, les afficheurs sont plus lisibles, même les LEDs rouges sont plus lumineuses. C'est l'optimisation incontournable à mon avis.
Ah tiens, j'aurais peut-être du mettre la marque des câbles utilisé également ?
Bon, ben en vrai, je ne peux pas comparer comme j'avais tout démonté il y a plus de trois semaines. Ma mémoire auditive ne me permet pas d'identifier une amélioration. Mais au moins, je sais que l'alimentation électrique est câblée à minimum correctement. Il n'y plus un plat de nouilles à l'arrière des appareils et les câbles de modulation ne passent plus au milieu des boucles de câble d'alimentation. Ca ne peut pas être moins bien qu'avant !
a+
Beone
Bonjour,
Un retour très honnête, merci.
Une bonne installation électrique ne peut être que bénéfique sans tomber dans les excès
Philippe
-
capvert - 100 watts
- Messages: 1680
- Inscription: 02 Mai 2014 à 09:07
- Localisation: Près de Bordeaux
Re: Choix section cable compteur
#87 par LP63 » 18 Mai 2021 à 16:44
Fabrice, si tu habites dans un secteur très orageux, mets la terre sous la maison, et non dehors, car sinon tu risque des remontés de foudre par le sol. (et ça crame ton installation) J'habite sur les plateaux du Cantal et ici, régulièrement, la foudre tombe dans les prés alentours a moins de 200m de la maison. ça foudroie les vaches et c'est bruyant!
-
LP63 - 10 watts
- Messages: 177
- Inscription: 17 Nov 2017 à 10:54
- Localisation: Auvergne
Re: Choix section cable compteur
#90 par 6gale13 » 18 Mai 2021 à 19:32
Beone a écrit:[quote="[url=https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?p=871287#p871287]
Verdict: l'écoute est transfigurée ! Les silences sont plus silencieux, les graves plus profonds, les aigus filent plus haut, la stéréo est holographique, les afficheurs sont plus lisibles, même les LEDs rouges sont plus lumineuses. C'est l'optimisation incontournable à mon avis.
Bon, ben en vrai, je ne peux pas comparer comme j'avais tout démonté il y a plus de trois semaines. Ma mémoire auditive ne me permet pas d'identifier une amélioration.
Ah, ah ! Des CR comme ça, ça fait du bien. Juste, pour les basses, en principe elles devraient être "abyssales" et non pas "profonds" qui est plutôt le terme utilisé pour les instruments de musique.
Tous mes encouragements à toi, Fabrice pour ton élec dans le Verdon !
-
6gale13 - 50 watts
- Messages: 672
- Inscription: 10 Juin 2020 à 18:07
- Localisation: Aix-en-Provence
Re: Choix section cable compteur
#91 par ARCL60 » 19 Mai 2021 à 08:28
EMT » 30 Avr 2021, 09:51 a écrit:En fait je voulais citer le message de ARCL60 qui explique qu’il s’est fait une ligne dédiée autorisant du 20A avec un câble multi brins et qu’il me semble que ce n’est absolument pas autorisé.
Hello,
Effectivement j'utilise du câble souple blindé en 6mm2
Je pense que le risque est au niveau des connections coté disjoncteur 20A au tableau et sur la prise. J’utilise en effet des embouts à sertir des 2 cotés
En fait je n’utilise que des embouts à sertir pour l’utilisation de câble souple, rallonges électriques… C’est justement les connections prises ou disjoncteurs qui peuvent poser problème.
Je suis surpris que ça soit interdit en France, en Italie par exemple ils n’utilisent que du câble souple, par contre je ne suis pas sûr qu’ils utilisent des embouts car on n’en trouve pas facilement dans les magasins de bricolage.
Laurent
-
ARCL60 - 100 watts
- Messages: 1077
- Inscription: 29 Oct 2010 à 12:37
- Localisation: Grenoble
Re: Choix section cable compteur
#92 par fdracing » 19 Mai 2021 à 10:45
ARCL60 a écrit:
Hello,
Effectivement j'utilise du câble souple blindé en 6mm2
Je pense que le risque est au niveau des connections coté disjoncteur 20A au tableau et sur la prise. J’utilise en effet des embouts à sertir des 2 cotés
En fait je n’utilise que des embouts à sertir pour l’utilisation de câble souple, rallonges électriques… C’est justement les connections prises ou disjoncteurs qui peuvent poser problème.
Je suis surpris que ça soit interdit en France, en Italie par exemple ils n’utilisent que du câble souple, par contre je ne suis pas sûr qu’ils utilisent des embouts car on n’en trouve pas facilement dans les magasins de bricolage.
Laurent
Cela a été dit plus haut , rien ni personne ne l'interdit , ni en France ni ailleurs
.
-
fdracing - 100 watts
- Messages: 1418
- Inscription: 15 Fév 2016 à 19:18
- Localisation: Fréjus
-
Re: Choix section cable compteur
#93 par pecheur1958 » 19 Mai 2021 à 11:38
-
pecheur1958 - 100 watts
- Messages: 4567
- Inscription: 22 Oct 2010 à 21:06
- Localisation: Chambéry Savoie
-
Re: Choix section cable compteur
#94 par claude_m4 » 19 Mai 2021 à 11:56
j'ai même vu un poseur de portail et autre porte de garages ,qui avait fait son installation en multipaires souple chez lui
"par contre je ne suis pas sûr qu’ils utilisent des embouts car on n’en trouve pas facilement dans les magasins de bricolage. "
ce qui me semble normal ,les embouts ,c'est utilisé pour le câblage d'armoires et de moteurs en industriel
claude
-
claude_m4 - 500 watts
- Messages: 11203
- Inscription: 23 Oct 2010 à 19:31
- Localisation: Tours
Re: Choix section cable compteur
#95 par pecheur1958 » 19 Mai 2021 à 14:31
-
pecheur1958 - 100 watts
- Messages: 4567
- Inscription: 22 Oct 2010 à 21:06
- Localisation: Chambéry Savoie
-
Re: Choix section cable compteur
#96 par ARCL60 » 19 Mai 2021 à 15:03
claude_m4 » 19 Mai 2021, 11:56 a écrit:Bonjour ,
j'ai même vu un poseur de portail et autre porte de garages ,qui avait fait son installation en multipaires souple chez lui :cheesygrin:
"par contre je ne suis pas sûr qu’ils utilisent des embouts car on n’en trouve pas facilement dans les magasins de bricolage. "
ce qui me semble normal ,les embouts ,c'est utilisé pour le câblage d'armoires et de moteurs en industriel
claude
Hello,
Ca évite surtout les mauvais contacts. Quand on sert un câble souple dans une prise IEC par exemple, le mutli brins à tendance à s’écraser et n’offre pas trop de résistance au serrage. Bon ça dépend aussi de la taille de la vis de serrage. Ca a quand même tendance à faire un contact pas trop fiable, quand ce n’est pas bien serré le contact chauffe. C’est le stade précédant avant de mettre le feu… En milieu industriel on vérifie régulièrement les tableaux électriques avec une caméra thermique pour voir s’il y a des points chauds au niveau des connections aux disjoncteurs et autres systèmes de sécurité. Personnellement je n’utilise que des embouts à sertir. J’ai commencé à le faire quand j’ai monté des cables d’alimentation pour mes appareils à partir de cables Furutech / Oyaide et prises du même noms. On commence à trouver des embouts à sertir chez Leroy Merlin et via internet. Ca coute rien, la pince à sertir pas bien plus.
Laurent
-
ARCL60 - 100 watts
- Messages: 1077
- Inscription: 29 Oct 2010 à 12:37
- Localisation: Grenoble
Re: Choix section cable compteur
#97 par claude_m4 » 19 Mai 2021 à 15:53
"Ca évite surtout les mauvais contacts"
c'est fait pour
"En milieu industriel on vérifie régulièrement les tableaux électriques avec une caméra thermique pour voir s’il y a des points chauds au niveau des connections aux disjoncteurs et autres systèmes de sécurité."
Sur les jeux de barres ,essentiellement ,et ce n'est pas généralisé .
"On commence à trouver des embouts à sertir chez Leroy Merlin et via internet. Ca coute rien, la pince à sertir pas bien plus. "
oula !
claude
-
claude_m4 - 500 watts
- Messages: 11203
- Inscription: 23 Oct 2010 à 19:31
- Localisation: Tours
Re: Choix section cable compteur
#98 par fdracing » 19 Mai 2021 à 16:17
dans ce cas seulement ( comme dans une prise ) car si le fil est amener a bouger juste après la connexion il peut y avoir rupture de brin à la jonction de l'étamage
bien que autorisé , le souple ne ce justifie pas dans une installation fixe qui n'est pas soumise à vibrations , comme dans une habitation
il est parfait pour les montage "volants" en intérieur , en extérieur hors sol , et de préférence pour de courtes distances
.
-
fdracing - 100 watts
- Messages: 1418
- Inscription: 15 Fév 2016 à 19:18
- Localisation: Fréjus
-
Re: Choix section cable compteur
#99 par freedavid » 19 Mai 2021 à 20:22
De plus, il a tendance à s'oxyder plus rapidement, en effet il y a plus d'air qui passe entre les brins très fins.
Et pour finir, regardez les appareillages et accessoires distribués par nos fournisseurs, prises, interrupteurs, wago, tout est fait pour être utilisé avec du rigide.
Dernière information, attention aux dimensions des câbles rigides, certains fabricants diminuent la section de l'âme en cuivre (pour des raisons d'économie), déjà mesuré 1² pour 1,5² et 1,8² pour 2,5² et sur du câble distribué par un des plus grands fournisseurs électrique français...
Si vous êtes à la limite d'intensité admissible par le câble, mieux vaut passer sur la section supérieure.
-
freedavid - 10 watts
- Messages: 316
- Inscription: 04 Déc 2020 à 18:06
- Localisation: Au bord du lac de Paladru
Re: Choix section cable compteur
#100 par claude_m4 » 19 Mai 2021 à 23:44
L'on peut torsader la phase et le neutre ensemble lorsque c'est du fil rigide ,et qu'il y a plusieurs lignes ;(à l'aide d'une perceuse),c'est plus régulier et plus rapide .
claude
-
claude_m4 - 500 watts
- Messages: 11203
- Inscription: 23 Oct 2010 à 19:31
- Localisation: Tours