Choix section cable compteur

Les as du fer à souder et autres tweakers fous.

Retourner vers Je bricole



Re: Choix section cable compteur

Message #61 par capvert » 28 Avr 2021 à 08:51

fdracing » Hier à 21:05 a écrit:


Ha oui , tu parle par expérience  j'imagine ,  tu a donc une connaissance  parfaite de la NF C15-100 et de toutes ces révisions  , ainsi qu'une bonne connaissance de la NF C14-100 , tu sait concevoir et mesurer un circuit de terre en tous terrains  :quesion:  :quesion:  

quand je lis que quelque chose n'est  "rien à faire " , c'est souvent un simple ignorant qui parle , ou  une personne très très expérimenté avec un égo surdimensionné  

dis nous lequel des deux est tu   :quesion:  :quesion:   :mrgreen:


ps : j'ai ma petite idée  :cheesygrin:



ps1 : je trouve la démarche de Fabrice très honorable, et les propos de certains  peu amicaux  voir navrants  ......



.


Ne t'en déplaise, oui je connais, les normes, la mise a la terre...

Et oui le consuel ce n'est pas compliqué, respecter les normes c'est tout.

Alors Monsieur je sais tout c'est toi qui a un super ego en électricité, rappelle moi ton métier ?
En recherche, toujours...
Avatar de l’utilisateur
capvert
100 watts
100 watts
Messages: 1684
Inscription: 02 Mai 2014 à 09:07
Localisation: Près de Bordeaux


Re: Choix section cable compteur

Message #62 par pedro » 28 Avr 2021 à 09:48

capvert a écrit:rappelle moi ton métier ?


Idiofile  !    j'ai bon ?

faut tjr que vous kreppiez le chignon pour des konneries, je sais pas ou vous trouvez le temps
surtout en plein printemps
Avatar de l’utilisateur
pedro
500 watts
500 watts
Messages: 12874
Inscription: 21 Oct 2010 à 18:17


Re: Choix section cable compteur

Message #63 par ARCL60 » 28 Avr 2021 à 10:08

Hello,
J'ai fait une ligne dédiée depuis le tableau principal, protection 20A (j'aurai pu aller jusqu'à 32A mais 20A plus que suffisant) de cette ligne dédiée. J'ai mis 3x6mm2 blindé car le cable passait avec d'autres cables de la maison et aussi des RJ45 et cables coaxiaux TV...
Mon cable ressemble à de l'l'Oflex mais en 6mm2, cosses à sertir obligatoire des 2 cotés : disjoncteur et prise, car cable souple.
Coté prise j'ai mis du Furutech Rhodium. Très content du résultat pour un petit investissement.
Peut être 80 Euros de cable (je l'avais trouvé sur ebay de mémoire 19 metres) et peut être encore 60 euros pour la prise murale.  Bon on va dire 150 Euros... Aprés est ce que c'est bien mieux d'un simple cable rigide 3x2.5mm2 ?
J'ai une excellente terre mesuré vers les 40 Ohms de mémoire
Laurent

Avatar de l’utilisateur
ARCL60
100 watts
100 watts
Messages: 1079
Inscription: 29 Oct 2010 à 12:37
Localisation: Grenoble


Re: Choix section cable compteur

Message #64 par fdracing » 28 Avr 2021 à 10:10

capvert » Aujourd’hui à 08:51 a écrit:..... oui je connais, les normes, la mise a la terre...

Et oui le consuel ce n'est pas compliqué, respecter les normes c'est tout.......bla bla bla


Je ne te crois pas une seule seconde , mais tu est libre de croire à tes propres salades :mrgreen:


ps :tu oublie que mentir est un art , encore un que tu ne maitrise pas , que te reste t'il  :quesion:  :quesion:


ps1 : tu veut reprendre un peu de crédibilité ? , explique a RC pourquoi dans le cadre du régime TT il est important d'avoir une bonne terre , et développe bien car je vais te lire aussi , et pas la peine d'aller prendre des infos sur Google , ça ce verrait  :mrgreen:





.
Dernière édition par fdracing le 28 Avr 2021 à 10:22, édité 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
fdracing
100 watts
100 watts
Messages: 1423
Inscription: 15 Fév 2016 à 19:18
Localisation: Fréjus


Re: Choix section cable compteur

Message #65 par claude_m4 » 28 Avr 2021 à 10:15

ARCL60 » 28 Avr 2021, 10:08 a écrit:Hello,
J'ai fait une ligne dédiée depuis le tableau principal, protection 20A (j'aurai pu aller jusqu'à 32A mais 20A plus que suffisant) de cette ligne dédiée. J'ai mis 3x6mm2 blindé car le cable passait avec d'autres cables de la maison et aussi des RJ45 et cables coaxiaux TV...
Mon cable ressemble à de l'l'Oflex mais en 6mm2, cosses à sertir obligatoire des 2 cotés : disjoncteur et prise, car cable souple.
Coté prise j'ai mis du Furutech Rhodium. Très content du résultat pour un petit investissement.
Peut être 80 Euros de cable (je l'avais trouvé sur ebay de mémoire 19 metres) et peut être encore 60 euros pour la prise murale.  Bon on va dire 150 Euros... Aprés est ce que c'est bien mieux d'un simple cable rigide 3x2.5mm2 ?
J'ai une excellente terre mesuré vers les 40 Ohms de mémoire
Laurent

[ Image ]


Bonjour ,

merci de ton retour  :wink:

oui sur fil souple ,c'est embout de câblage (normalement )

P.S l'on peut aussi torsader les fils secteur et ça ne coûte rien à faire

et aussi mettre des gaines ict blindées (en neuf ) du type flex a ray (si on le souhaite)

claude
Avatar de l’utilisateur
claude_m4
500 watts
500 watts
Messages: 11276
Inscription: 23 Oct 2010 à 19:31
Localisation: Tours


Re: Choix section cable compteur

Message #66 par fdracing » 28 Avr 2021 à 10:28

pedro » il y a 38 minutes a écrit:Idiofile  !    j'ai bon ?

faut tjr que vous kreppiez le chignon pour des konneries, je sais pas ou vous trouvez le temps
surtout en plein printemps


Hargg non mon Pedro , Gogophile  :cheesygrin:

à vrai dire je me demande aussi ce qui me pousse à répondre ici , je doit avoir que ça à faire !!!  , c'est grave docteur  :mrgreen:

bon bha j'y vais , j'ai un métier après tout  :wink:  


.
Avatar de l’utilisateur
fdracing
100 watts
100 watts
Messages: 1423
Inscription: 15 Fév 2016 à 19:18
Localisation: Fréjus


Re: Choix section cable compteur

Message #67 par capvert » 28 Avr 2021 à 10:48

@fdracing

on ne connait toujours pas le métier de M. le pro de électricité  :cheesygrin:
En recherche, toujours...
Avatar de l’utilisateur
capvert
100 watts
100 watts
Messages: 1684
Inscription: 02 Mai 2014 à 09:07
Localisation: Près de Bordeaux


Re: Choix section cable compteur

Message #68 par R.C. » 28 Avr 2021 à 12:06

fdracing » 24 Avr 2021, 21:14 a écrit:sachant que tu produit ton propre 220 v ,et que tu n'est pas relié au réseau , une bonne terre est nécessaire , une bonne terre ça veut dire bien moins des 100 ohms autorisé , en fonction du terrain ça peut vouloir dire , ( très ) gros travail en vue  :wink:
.

Bonjour
Je suis toujours dans le doute, concernant la recommandation ci-dessus...
Terre ou pas terre ? Oui/Non ? Pourquoi ?
Pas  de reponse, ou d'explications didactiques ?
Merci
RC
Avatar de l’utilisateur
R.C.
100 watts
100 watts
Messages: 1107
Inscription: 29 Oct 2010 à 19:52
Localisation: Nord - Lille/St Amand


Re: Choix section cable compteur

Message #69 par fdracing » 28 Avr 2021 à 13:14

T'inquiète pas , Philippe ( Capvert ) qui nous dit être très compétent sur la chose ne devrait pas tarder à t'expliquer le pourquoi du comment , car effectivement il y a bien un pourquoi et un comment  :wink:

d'autant plus que le cas de Fabrice est très particulier en terme de régime de neutre  :wink:

.
Avatar de l’utilisateur
fdracing
100 watts
100 watts
Messages: 1423
Inscription: 15 Fév 2016 à 19:18
Localisation: Fréjus


Re: Choix section cable compteur

Message #70 par capvert » 28 Avr 2021 à 14:46

sur le réseau EDF le neutre est relié a la terre, quand on a une perte sur la terre cela va jusqu'au neutre et donc fait disjoncter si on dépasse 30ma de fuite (si le tableau est bien équipé), je résume avec mes mots.
Dans un système sans réseau EDF, il faut raccorder le neutre à la terre avec une protection.
Je n'en jamais installé mais je connais le principe.

Et toi le roi de électricité on ne connais toujours pas ton métier...
En recherche, toujours...
Avatar de l’utilisateur
capvert
100 watts
100 watts
Messages: 1684
Inscription: 02 Mai 2014 à 09:07
Localisation: Près de Bordeaux


Re: Choix section cable compteur

Message #71 par R.C. » 28 Avr 2021 à 16:01

Oui, c'est bien ce regime particulier sans couplage au reseau qui m'interesse
Parce que, a priori, dans ma logique, je ne l'aurais pas connecté (neutre à la terre)
Aucun des 2 ne sait ? Personne d'autre ?
Simple curiosité...
RC
Dernière édition par R.C. le 28 Avr 2021 à 20:50, édité 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
R.C.
100 watts
100 watts
Messages: 1107
Inscription: 29 Oct 2010 à 19:52
Localisation: Nord - Lille/St Amand


Re: Choix section cable compteur

Message #72 par NAFI » 28 Avr 2021 à 20:35

Vert/Jaune c'est Perroquet
JP
Avatar de l’utilisateur
NAFI
100 watts
100 watts
Messages: 3843
Inscription: 14 Sep 2013 à 18:56
Localisation: Campagne Montpelliéraine


Re: Choix section cable compteur

Message #73 par MartinD » 29 Avr 2021 à 00:02

Avatar de l’utilisateur
MartinD
1 watt
1 watt
Messages: 69
Inscription: 11 Avr 2021 à 11:11
Localisation: France


Re: Choix section cable compteur

Message #74 par pecheur1958 » 29 Avr 2021 à 06:28

NAFI » 28 Avr 2021, 20:35 a écrit:Vert/Jaune c'est Perroquet
JP

J'étais plus orgeat/caza quand j'étais djeuns :wink:
Avatar de l’utilisateur
pecheur1958
100 watts
100 watts
Messages: 4602
Inscription: 22 Oct 2010 à 21:06
Localisation: Chambéry Savoie


Re: Choix section cable compteur

Message #75 par fabrice » 30 Avr 2021 à 08:39

ARCL60 » 28 Avr 2021 à 10:08 a écrit:Hello,
J'ai fait une ligne dédiée depuis le tableau principal, protection 20A (j'aurai pu aller jusqu'à 32A mais 20A plus que suffisant) de cette ligne dédiée. J'ai mis 3x6mm2 blindé car le cable passait avec d'autres cables de la maison et aussi des RJ45 et cables coaxiaux TV...
Mon cable ressemble à de l'l'Oflex mais en 6mm2, cosses à sertir obligatoire des 2 cotés : disjoncteur et prise, car cable souple.
Coté prise j'ai mis du Furutech Rhodium. Très content du résultat pour un petit investissement.
Peut être 80 Euros de cable (je l'avais trouvé sur ebay de mémoire 19 metres) et peut être encore 60 euros pour la prise murale.  Bon on va dire 150 Euros... Aprés est ce que c'est bien mieux d'un simple cable rigide 3x2.5mm2 ?
J'ai une excellente terre mesuré vers les 40 Ohms de mémoire
Laurent

[ Image ]

Merci Laurent.
Avatar de l’utilisateur
fabrice
10 watts
10 watts
Messages: 235
Inscription: 08 Oct 2012 à 14:02
Localisation: Verdon


Re: Choix section cable compteur

Message #76 par EMT » 30 Avr 2021 à 08:56

claude_m4 » 28 Avr 2021 à 10:15 a écrit:

Bonjour ,

merci de ton retour  :wink:

oui sur fil souple ,c'est embout de câblage (normalement )

P.S l'on peut aussi torsader les fils secteur et ça ne coûte rien à faire

et aussi mettre des gaines ict blindées (en neuf ) du type flex a ray (si on le souhaite)

claude


Il me semble qu’il est interdit d’alimenter une ligne électrique avec du multi brins, particulièrement en section de 6.
Avatar de l’utilisateur
EMT
500 watts
500 watts
Messages: 6791
Inscription: 01 Oct 2018 à 12:38


Re: Choix section cable compteur

Message #77 par claude_m4 » 30 Avr 2021 à 09:20

Bonjour ,

"Il me semble qu’il est interdit d’alimenter une ligne électrique avec du multi brins, particulièrement en section de 6."


il faut être précis ,le fil 6 carré est multibrins ,le câble 3g 6 aussi ,mais c'est du multibrins rigide .

le 6 carré (rigide ) c'est ce qui installé (en attente ) pour les plaques de cuisson  (32 A)

le  3g 6 carré souple (qui doit et devrait être utilisé avec des embouts de câblage ) est utilisé en industrie

En installation neuve ,ou rénovation seul le rigide (fil et câble ) peuvent être employé .

en sortie du disjoncteur de branchement ,cela dépend du particulier (ou du propriétaire )qui parfois (voir souvent ) fait un peu n'importe quoi

ça ira ?

claude
Avatar de l’utilisateur
claude_m4
500 watts
500 watts
Messages: 11276
Inscription: 23 Oct 2010 à 19:31
Localisation: Tours


Re: Choix section cable compteur

Message #78 par EMT » 30 Avr 2021 à 09:36

Oui c’est ce que je dis. On n’utilise pas de câbles multi brins  dans une installation électrique d’habitation. Surtout sur une ligne supportant un amperage élevé.
Avatar de l’utilisateur
EMT
500 watts
500 watts
Messages: 6791
Inscription: 01 Oct 2018 à 12:38


Re: Choix section cable compteur

Message #79 par claude_m4 » 30 Avr 2021 à 09:42

pourquoi tu fais un copié collé de mon message ?

ou j'ai juste dis cela :

"oui sur fil souple ,c'est embout de câblage (normalement )"

tu spécule sur les écrits des autres  ? ou t'est un peu casse-burnes ?

claude
Avatar de l’utilisateur
claude_m4
500 watts
500 watts
Messages: 11276
Inscription: 23 Oct 2010 à 19:31
Localisation: Tours


Re: Choix section cable compteur

Message #80 par EMT » 30 Avr 2021 à 09:51

En fait je voulais citer le message de ARCL60 qui explique qu’il s’est fait une ligne dédiée autorisant du 20A avec un câble multi brins et qu’il me semble que ce n’est absolument pas autorisé.
Avatar de l’utilisateur
EMT
500 watts
500 watts
Messages: 6791
Inscription: 01 Oct 2018 à 12:38