Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#1 par JS44 » 11 Aoû 2021 à 14:25
La question est dans le titre. Est-ce que une disjoncteur différentiel 30 mA calibré en fonction de la charge au secondaire est utile et/ou efficace. Je crois comprendre qu'au secondaire du transfo de séparation il n'y a plus vraiment de neutre et de phase, alors que sur ces appareillages (disjoncteur diff) est bien mentionné Neutre et phase.
Je suppose que toutes les protections au primaire ne protège pas le secondaire, compte tenu la séparation opérée par le transfo (terre juste connectée à l'écran de protection du transfo, pas connectée au point milieu du secondaire).
Merci pour votre aide.
-
JS44 - 50 watts
- Messages: 611
- Inscription: 08 Juil 2021 à 20:24
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#2 par Bruno D » 11 Aoû 2021 à 18:01
Le transfo n'est absolument pas protégé, il faut rajouter un fusible ou un disjoncteur ( fusible ré-armable ) sur le circuit primaire qui correspond au courant maximal admissible par le transfo.
-
Bruno D - 500 watts
- Messages: 7196
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:11
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#3 par JS44 » 11 Aoû 2021 à 19:41
Cas 1: Secondaire à la terre
Le différentielle du tableau générale fonctionne?
=> Que faire, rien?
Cas 2: Secondaire non connectée à la terre. C'est le principe du transfo d'isolement
Le différentielle du tableau générale ne fonctionne pas?
=> Que faire ajouter un disjoncteur différentielles au secondaire?
Cas 3: Quelque soit le secondaire terre connectée ou pas:
=> Que faire ajouter un disjoncteur différentielles au secondaire?
-
JS44 - 50 watts
- Messages: 611
- Inscription: 08 Juil 2021 à 20:24
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#4 par Bruno D » 11 Aoû 2021 à 21:34
Cas 2 : Idem, le différentiel ne concerne que la ligne secteur qui se termine par le primaire du transfo.
-
Bruno D - 500 watts
- Messages: 7196
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:11
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#5 par JS44 » 11 Aoû 2021 à 22:22
-
JS44 - 50 watts
- Messages: 611
- Inscription: 08 Juil 2021 à 20:24
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#6 par Bruno D » 11 Aoû 2021 à 22:30
La protection contre les surcharges nécessite un fusible au primaire car toute surcharge du secondaire se reportera au primaire.
Protéger le secondaire est une mauvaise idée car si il y a un problème au primaire, une surtension par exemple, le transfo ne sera pas protégé.
-
Bruno D - 500 watts
- Messages: 7196
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:11
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#7 par mambojet » 12 Aoû 2021 à 11:05
Le disjoncteur différentiel 30mA se trouve sur le tableau et est destiné à protéger les personnes. Il contrôle la différence de courant entre la phase et le neutre. Si elle est supérieure à 30mA (fuite sur le chassis), il déclenche...
La totalité des amplis disposent d'une protection par fusible ou disjoncteur au primaire du transfo. Il s'agit d'une protection ampèremétrique.
Pour les amplis à transistors
La quasi totalité des amplis sont protégés contre les excès de température. Un thermostat sur les radiateurs (en général 75°C) coupe l'alimentation.
Beaucoup d'amplis à transistors bipolaires disposent de fusibles sur les cartes de puissance (un fusible sur le + et un autre sur le -)
Sur certains amplis la protection est assuré par un micro contrôleur qui contrôle l'ensemble des paramètres.
Certains amplis à MOSFET ne possèdent pas de fusibles sur les carte de puissance mais disposent d'un système de limitation de courant (charge trop basse, court circuit...)
Beaucoup d'amplis de forte puissance disposent d'une protection pour les HP en cas de présence de courant continu en sortie. En général les HP sont coupés lors de la mise en service puis mis en service quelques secondes après le démarrage si absence de courant continu
Pour les amplis à lampes
Protégés au primaire du transfo généralement par fusible
Sur beaucoup d'amplis on trouve aussi un fusible sur la HT. Sur certains les écrans sont protégés par fusibles (D79 par exemple)
Pas de protection des HP (inutile puisque le transfo de sortie évite tout passage de continu)
Sur beaucoup de Jadis de forte puissance et à polarisation auto, on trouve aussi un fusible dans chaque cathode de tube. Sur certaines séries de JA200, cela donne 20 fusibles...
-
mambojet - Animateur
- Messages: 5587
- Inscription: 21 Oct 2010 à 22:57
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#8 par JS44 » 12 Aoû 2021 à 14:06
Sinon disjoncteur audiophile à mettre au secondaire suivant schéma Ogotransfo

Disjoncteur dédié Audiophile GIGAWATT GC-16 A 2P
-
JS44 - 50 watts
- Messages: 611
- Inscription: 08 Juil 2021 à 20:24
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#9 par Bruno D » 12 Aoû 2021 à 14:08

-
Bruno D - 500 watts
- Messages: 7196
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:11
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#10 par JS44 » 12 Aoû 2021 à 15:34

Un disjoncteur classique suffira Bruno

-
JS44 - 50 watts
- Messages: 611
- Inscription: 08 Juil 2021 à 20:24
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#11 par MAZZONI » 12 Aoû 2021 à 18:50
C’est une insulte au bon sens et à l’intelligence technique !
Que ceux qui ont la faiblesse de gober de telles sornettes aillent brûler un cierge à la mémoire de Watt, Ampère, Tesla et quelques autres ! Ils sauveront peut-être leur âme …
-
MAZZONI - 100 watts
- Messages: 4263
- Inscription: 09 Jan 2011 à 16:37
- Localisation: Paris
-
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#12 par JS44 » 12 Aoû 2021 à 18:55
Est-ce que le 0V du secondaire est absolument à connecter à la terre? Je ne comprends pas l'intérêt de l"une ou l'autre des possibilités


HS: Le disjoncteur audiophile va avec les câbles audiophiles et les cales en bois pour câbles audiophiles.... L’argument est de dire que le magnétisme du disjoncteur conventionnel perturbe le bon passage des électrons du courant audiophile

-
JS44 - 50 watts
- Messages: 611
- Inscription: 08 Juil 2021 à 20:24
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#13 par MAZZONI » 12 Aoû 2021 à 19:02

Les électrons sauvages, c’est ça le problème en hifi … »
J’espère que c’est du second degré, sinon c’est à désespérer…
Sinon, à part se compliquer la vie, quel est le but de ce transfo ?
-
MAZZONI - 100 watts
- Messages: 4263
- Inscription: 09 Jan 2011 à 16:37
- Localisation: Paris
-
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#14 par mambojet » 12 Aoû 2021 à 19:11
MAZZONI » 12 Aoû 2021, 18:50 a écrit:Cette description hallucinée du disjoncteur est le paradigme parfait des mythes marchands audiophiles.
C’est une insulte au bon sens et à l’intelligence technique !
Que ceux qui ont la faiblesse de gober de telles sornettes aillent brûler un cierge à la mémoire de Watt, Ampère, Tesla et quelques autres ! Ils sauveront peut-être leur âme …

Je me disais bien que tu allais finir par arriver...Avec un texte pareil, c'est trop facile

Tu as un système d'alerte pour tout ce qui parle de secteur ou de filtres ?
-
mambojet - Animateur
- Messages: 5587
- Inscription: 21 Oct 2010 à 22:57
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#15 par JS44 » 12 Aoû 2021 à 19:19
MAZZONI » il y a 15 minutes a écrit:« … HS: Le disjoncteur audiophile va avec les câbles audiophiles et les cales en bois pour câbles audiophiles.... L’argument est de dire que le magnétisme du disjoncteur conventionnel perturbe le bon passage des électrons du courant audiophile
Les électrons sauvages, c’est ça le problème en hifi … »
J’espère que c’est du second degré, sinon c’est à désespérer…
Sinon, à part se compliquer la vie, quel est le but de ce transfo ?
Oui bien sûr du second degré


-
JS44 - 50 watts
- Messages: 611
- Inscription: 08 Juil 2021 à 20:24
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#16 par Bruno D » 12 Aoû 2021 à 20:01
JS44 » 12 Aoû 2021, 17:55 a écrit:Je joint le schéma suivant (connu):
Est-ce que le 0V du secondaire est absolument à connecter à la terre? Je ne comprends pas l'intérêt de l"une ou l'autre des possibilités :frown: Je crois que je ne serais jamais électrotechnicien :cheesygrin:
[ Image ]
HS: Le disjoncteur audiophile va avec les câbles audiophiles et les cales en bois pour câbles audiophiles.... L’argument est de dire que le magnétisme du disjoncteur conventionnel perturbe le bon passage des électrons du courant audiophile :wink:
En général, le zéro volts du secondaire est relié à la masse du circuit qui est souvent également reliée à la terre.
-
Bruno D - 500 watts
- Messages: 7196
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:11
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#17 par mambojet » 12 Aoû 2021 à 20:29
C'est pour cela qu'ils font un point milieu au secondaire avec la terre
Ils se retrouvent donc soi disant avec deux phases...Ils trouvent que c'est mieux "audiophilement parlant"
Mais du coup, en cas de défaut d'isolement, le secondaire n'est pas isolé comme avec un branchement classique et le disjoncteur différentiel au primaire ne déclenche pas non plus.
Bref, un non sens complet du point de vue sécurité
Du coup, ils ont eu l'idée d'installer un différentiel sur le secondaire pour palier à cela
Fais une recherche sur Ogotransfo, ils ont réussi à écrire des dizaines de pages là dessus

Avant les Shadok pompaient, maintenant ils symétrisent...
-
mambojet - Animateur
- Messages: 5587
- Inscription: 21 Oct 2010 à 22:57
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#18 par JS44 » 12 Aoû 2021 à 20:39

Si on ne connecte pas du tout ce point milieu, ça donne quoi électriquement?
-
JS44 - 50 watts
- Messages: 611
- Inscription: 08 Juil 2021 à 20:24
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#19 par mambojet » 12 Aoû 2021 à 20:44
Si un appareil branché a un défaut, pas de problèmes (on ne boucle pas) mais pas de détection non plus
Si deux appareils ont un défaut et qu'ils ne sont pas sur la meme phase, embrouille si tu touches les chassis des 2 appareils en meme temps
La règle est donc de relier les chassis des appareils entre eux. Dans ce cas, si 2 défauts, court circuit et déclenchement
Zavez pas être chose à faire que de faire chier le secteur ?

Je vais lancer un #Touchepasamonsecteur
-
mambojet - Animateur
- Messages: 5587
- Inscription: 21 Oct 2010 à 22:57
Re: Sécurité secondaire transfo de séparation ou d'isolement
#20 par JS44 » 12 Aoû 2021 à 20:50
On pourrait aussi juste connecter la terre au point milieu et ne pas connecter la terre du câble secteur qui alimente le système hifi, sur le ¨M du secondaire devenu la terre?
Ce cas là est absurde? inutile?

Sur ces 2 cas de figures je ne comprends pas la terre du secondaire, en 1 est est reliée à la carcasse du transfo, en 2 elle est reliée à la carcasse et au neutre du secondaire?
-
JS44 - 50 watts
- Messages: 611
- Inscription: 08 Juil 2021 à 20:24
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: ARTHUR84 et 45 invités