Re: Pompe a chaleur
#161 par Ndstael » 29 Mai 2024 à 10:46

-
Ndstael - 100 watts
- Messages: 3240
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:30
- Localisation: 73
-
Re: Pompe a chaleur
#162 par alaingob » 29 Mai 2024 à 11:17
Andouille je suis, Andouille je restepedro » 29 Mai 2024, 10:20 a écrit:Mais non andOOuille !!
géré par la sonde exterieure (exactement ce que je veut faire)
au lieu du thermo interieur qui ne fait qu'un on/off
pour bien comprendre ce que t'a pas compris, c'est qu'avec le on/off tu ne bénéficie pas du soft de la Bécanne
qui globalement anticipe.
Te bile pas, moi aussi j'ai du mal ...
.

-- 29 Mai 2024, 11:22 --
tout le monde n'habite pas dans le grand nordNdstael » 29 Mai 2024, 10:46 a écrit:Ma pompe est une eau/eau (eau de ruisseau/eau de chauffage) pas une air/eau qui marche comme un convecteur à partir de 5°C :mrgreen:

-
alaingob - 100 watts
- Messages: 4173
- Inscription: 22 Oct 2010 à 07:36
- Localisation: Toulouse
-
Re: Pompe a chaleur
#163 par bergui45 » 29 Mai 2024 à 11:25
Ndstael » 29 Mai 2024, 10:46 a écrit:Ma pompe est une eau/eau (eau de ruisseau/eau de chauffage) pas une air/eau qui marche comme un convecteur à partir de 5°C :mrgreen:
Ben mon air/eau Hitachi Yutaki est justement conçue pour ne pas se comporter en grille pain si la température descend sous Zéro…
Simplement sa performance est moindre par grand froid et dans ce cas je mets des bûches de 50 dans mon Insert pour compenser !
-
bergui45 - 100 watts
- Messages: 2055
- Inscription: 15 Nov 2010 à 01:02
- Localisation: dans le VEXIN, pas loin de Gisors...
-
Re: Pompe a chaleur
#164 par Ndstael » 29 Mai 2024 à 15:00
-
Ndstael - 100 watts
- Messages: 3240
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:30
- Localisation: 73
-
Re: Pompe a chaleur
#165 par alaingob » 29 Mai 2024 à 16:15
Par contre si j'ai bien compris ton propos, ce qui est loin d'être une certitude puisque je suis une Andouille dixit Pedro

la question que j'ai posé dans un message précédent :
"Si tu veux t'affranchir des arrêts dus à la sonde intérieure il suffit de programmer cette sonde à une température intérieure que tu n'atteindra jamais, par exemple 30°, mais le compresseur lui tournera toujours en appliquant la loi d'eau?"
est-elle pertinente?
Sans aucune recherche de polémique, l'eau des ruisseaux dans le 73 ne gèle jamais?
-
alaingob - 100 watts
- Messages: 4173
- Inscription: 22 Oct 2010 à 07:36
- Localisation: Toulouse
-
Re: Pompe a chaleur
#166 par Ndstael » 29 Mai 2024 à 16:59
Sinon, non mes compresseurs ne marchent évidemment pas H24. Leur mise en route est conditionnée par la température dans le ballon tampon dont je parlais au dessus (200 litres) . Cela assure que quand ils se mettent en route ils tournent au moins dix minutes d'affilée qui est le temps généralement admis pour que la lubrification se fasse bien.
Avant d'installer mon bazar j'ai fait des relevés de température de mon eau de ruisseau pendant le premier hiver dans cette maison. On avait eu 3 semaines continues à -12°C sans que l'eau du ruisseau ne descende en dessous de 8°C. Du coup je me suis lancé en balançant toute l'installation à fioul (qui m'avait coûté plus 6000 balles en combustible cette année là) sous le regard assez inquiet de mon épouse

Autant dire qu'on ne regrette rien.
-
Ndstael - 100 watts
- Messages: 3240
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:30
- Localisation: 73
-
Re: Pompe a chaleur
#167 par TOTO » 29 Mai 2024 à 17:06
Si c'est pas indiscret, quelle est la superficie de ta maison et tu es passé de 6000€ à ??
-
TOTO - 50 watts
- Messages: 579
- Inscription: 30 Aoû 2014 à 18:59
- Localisation: LYON
Re: Pompe a chaleur
#168 par EMT » 29 Mai 2024 à 17:28
pedro » Hier à 20:11 a écrit:Ma voisine (oui je l'a secoue, moule rasé, chausse du 34 etc etc) a fait faire la revise de sa pompe
évidemment j'etais pas loin
le tekno etait sympa et je l'ai fait causé car y a dire sur les pompes et la facon d'utiliser
j'ai appris que les systemes deportées qui faisait on/off suivant l'horaire etait trés mauvais pour le compresseur
qui n'aimait pas etre arrété/allumé sans cesse, hors ce compresseur est le plus cher de l'instal.
2 solutions s'impose :
- deporter l'ecran de la pompe (si c'est possible)
- programmer en fonction de la sonde de temp exterieure
je m'en doutais un peu and now c'est konfirmé :wink:
j'ai pas compris, c'est ta voisine la pompe à chaleur?
-
EMT - 500 watts
- Messages: 8152
- Inscription: 01 Oct 2018 à 12:38
Re: Pompe a chaleur
#169 par Ndstael » 29 Mai 2024 à 17:35
Environ 220m2 avec de grandes verrières qui sont assez consommatrices de kWh. C'est une maison du XIXème isolée "comme on peut" quand on ne veut pas gâcher l'esthétique. Pour corser le tout mon épouse est TRES sensible au froid et il n'est pas question de chauffer en dessous de 21 à 22°C

J'ai divisé ma note de chauffage par 2,5 environ avec l'installation de la PAC. Par contre c'est un peu comme les amplis, il ne faut pas manquer de puissance quand on en a besoin sinon ça fatigue le matériel et ça finit par coûter une blinde. Ma PAC est une 30kW (2x15kW) !
-
Ndstael - 100 watts
- Messages: 3240
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:30
- Localisation: 73
-
Re: Pompe a chaleur
#170 par TOTO » 29 Mai 2024 à 17:47
Et tu arrives a atteindre ces températures avec ta PAC avec ce froid parfois/souvent en Savoie ?
-
TOTO - 50 watts
- Messages: 579
- Inscription: 30 Aoû 2014 à 18:59
- Localisation: LYON
Re: Pompe a chaleur
#171 par Ndstael » 29 Mai 2024 à 18:18
En fait j'ai trois circuits de chauffage, deux circuits de planchers chauffants basse température et un circuit de radiateurs classiques. Pour ces derniers la PAC fait de l'eau à 55°C environ et chacun des trois circuits pompe ce dont il a besoin dans le ballon tampon.
La plupart des visiteurs trouve qu'il fait trop chaud chez nous (et ils ont raison!), quand en plus je leur dit que c'est fait avec de l'eau froide du ruisseau, en général ils ne veulent pas me croire

-
Ndstael - 100 watts
- Messages: 3240
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:30
- Localisation: 73
-
Re: Pompe a chaleur
#172 par alaingob » 29 Mai 2024 à 18:35
-
alaingob - 100 watts
- Messages: 4173
- Inscription: 22 Oct 2010 à 07:36
- Localisation: Toulouse
-
Re: Pompe a chaleur
#173 par Ndstael » 29 Mai 2024 à 18:40
Par contre pour limiter les start/stop continuels pour les compresseurs ça c'est un vrai argument.
-
Ndstael - 100 watts
- Messages: 3240
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:30
- Localisation: 73
-
Re: Pompe a chaleur
#174 par alaingob » 29 Mai 2024 à 18:41
-
alaingob - 100 watts
- Messages: 4173
- Inscription: 22 Oct 2010 à 07:36
- Localisation: Toulouse
-
Re: Pompe a chaleur
#175 par Narcose » 29 Mai 2024 à 18:43
Ndstael a écrit:Par contre pour limiter les start/stop continuels pour les compresseurs ça c'est un vrai argument.
C'est d'ailleurs ce qui est utilisé sur un réseau d'air comprimé 7 bar en industrie avec un volume tampon.
-
Narcose - 100 watts
- Messages: 3581
- Inscription: 25 Mar 2012 à 07:23
- Localisation: Augsburg
-
Re: Pompe a chaleur
#176 par Ndstael » 29 Mai 2024 à 18:52
Par contre chez les particuliers les installateurs préfèrent parfois ne pas en mettre pour ne pas alourdir leur devis et "passer" face à la concurrence (en pariant que le compresseur tiendra au moins le temps de la garantie).
-
Ndstael - 100 watts
- Messages: 3240
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:30
- Localisation: 73
-
Re: Pompe a chaleur
#177 par TOTO » 29 Mai 2024 à 19:52
Désolé pour mon incompétence, mais sur la photo le ballon tampon c’est le bleu ? Ou c’est le rouge ?
-
TOTO - 50 watts
- Messages: 579
- Inscription: 30 Aoû 2014 à 18:59
- Localisation: LYON
Re: Pompe a chaleur
#178 par unison » 29 Mai 2024 à 20:58

le rouge c'est le vase d'expansion.
Pablo Casals
-
unison - 100 watts
- Messages: 1612
- Inscription: 22 Oct 2010 à 20:26
- Localisation: Cotes d'Armor
-
Re: Pompe a chaleur
#179 par TOTO » 29 Mai 2024 à 22:43

Alors j'ai moi même un ballon tampon dans mon installation.
-
TOTO - 50 watts
- Messages: 579
- Inscription: 30 Aoû 2014 à 18:59
- Localisation: LYON
Re: Pompe a chaleur
#180 par TOTO » 30 Mai 2024 à 00:34
Ndstael » Hier à 18:18 a écrit:Je n'ai que ça comme chauffage donc il faut bien !
En fait j'ai trois circuits de chauffage, deux circuits de planchers chauffants basse température et un circuit de radiateurs classiques. Pour ces derniers la PAC fait de l'eau à 55°C environ et chacun des trois circuits pompe ce dont il a besoin dans le ballon tampon.
La plupart des visiteurs trouve qu'il fait trop chaud chez nous (et ils ont raison!), quand en plus je leur dit que c'est fait avec de l'eau froide du ruisseau, en général ils ne veulent pas me croire.
Faut bien cela par les grands froids parfois en Savoie

J'ai le bonheur d'avoir une maison de vacances au Portugal en bord de mer ou j'ai fait installer une PAC de 14KW et donc avec un ballon tampon, je l'apprends (cette maison était équipée d'un chauffage au fioul). La superficie de la maison est sensiblement la même que la tienne ( y a un grand grenier supplémentaire aménagé par les anciens proprios mais que je n'utilise pas).
Sauf que les hivers sont bien plus doux que la Savoie. T'enlève le - et tu rajoutes un + au -12 degrés que tu as eu pendant 3 semaines. 12 degrés doit être plus ou moins la moyenne en hiver.
Par contre ce sont des hivers humides contrairement aux hivers sec par ici (je suis au Nord du Portugal, le Sud n'a pas cet inconvénient).
Je suis satisfait de la PAC. Y a que le salon et le hall attenant à ce salon qui posent problème car une partie du plafond à une hauteur de plus de 6mètres avec de grandes vitres façon église (sorte d'impostes vitrées de 40cm de large par 5m de hauteur) et y a donc une déperdition de chaleur importante. Je n'ai que 19 degrés dans cette zone quand les nuits sont fraiches, bon y a pas mort d'homme non plus.
Mais...je me demande si j'ai fait le bon choix.
Je parlais d'humidité et j'ai assez souvent un taux d'humidité à la limite du raisonnable sur mon hygromètre (j'aurai pu dire "mes" j'en ai installé de partout) sur certaines zones de la maison. J'arrive parfois à 70% d'humidité et je souhaite stabiliser ce taux à 60%.
C'est une maison habitée essentiellement en week end par moi et ma petite famille et par ma maman quand il faut travailler. Et qui reste donc inhabitée la semaine.
Une chose est sûre, la circulation d'air n'est pas optimale.
Un exemple, je me suis mis l'hiver passé à calfeutrer les 3 portes d'entrées car y avait une prise d'air importante, j'ai vite compris qui fallait tout enlever !
Le matin, si j'ai 70% dans le salon, je fais courant d'air avec les fenêtres, je passe à 60% en 15min.
Et donc je me dis que si finalement j'étais parti sur un chauffage clim de type inverter nouvelle génération qui souffle, qui déshumidifie, cela aurait été peut être une meilleure idée.
Si vous avez des avis, des conseils je suis preneur

-
TOTO - 50 watts
- Messages: 579
- Inscription: 30 Aoû 2014 à 18:59
- Localisation: LYON