Agoue » 13 Aoû 2024, 15:20 a écrit:Bonjour à tous
Ma deuxième question de néophyte en moins de 5 minutes, j'espère ne pas saouler !
J'ai souhaité contrôler que mes appareils étaient bien branchés en respectant la phase et le neutre et me suis rapidement aperçu qu'en sortie de mon transfo de séparation de circuits monophasés, qui se trouve en amont de mon installation, je n'ai pas de neutre j'ai 2 phases flottantes. Du coup est ce que quelqu'un sait l'incidence que cela peut avoir sur le fait de ne pas connecté "correctement" en le sens phase et neutre ? Merci à vous !
13 Aoû 2024 à 23:08
francis13800 » Aujourd’hui à 16:51 a écrit:C'est toujours le cas avec ce genre de transfos, mesure la tension résiduelle avec un appareil de mesures, une pin sur le chassis et l'autre ds ta main et choisis le sens ou la tension résiduelle est la plus basse
Pas sur que ça fasse grand chose
Bruno D » Aujourd’hui à 16:58 a écrit:
Si tu as un transfo d'isolement, phase et neutre n'ont plus de signification.