Tension secteur élevée
Les as du fer à souder et autres tweakers fous.
Tension secteur élevée
#1 par mer-cure » 04 Oct 2014 à 15:54
J'ai fais récemment l'acquisition d'un rack disposant de 8 prises en face arrière et un voltmètre en face avant.
Je suis surpris des mesures relevées ! En ce moment la tension oscille entre 238 et 240 volts. Cette semaine c'était entre 244 et 247 volts.
Pour info j'habite à la campagne
J'ai contacté EDF qui me répond que la tolérance est de 10 % soit entre 207 V et 253 V.
Je n'ose faire fonctionner mon ampli, préampli à tube avec de telles valeurs.
J'ai une solution en vue pour baisser le voltage néanmoins je trouve l'attitude d'EDF un peu limite.
Certains d'entre vous sont-ils confrontés à de telles mesures ?
Je suis surpris des mesures relevées ! En ce moment la tension oscille entre 238 et 240 volts. Cette semaine c'était entre 244 et 247 volts.
Pour info j'habite à la campagne
J'ai contacté EDF qui me répond que la tolérance est de 10 % soit entre 207 V et 253 V.
Je n'ose faire fonctionner mon ampli, préampli à tube avec de telles valeurs.
J'ai une solution en vue pour baisser le voltage néanmoins je trouve l'attitude d'EDF un peu limite.
Certains d'entre vous sont-ils confrontés à de telles mesures ?
-
mer-cure - 100 watts
- Messages: 1099
- Inscription: 27 Mai 2014 à 08:46
- Localisation: Région Centre
Re: Tension secteur élevée
#2 par Kaneda » 04 Oct 2014 à 16:01
Oui, je suis quasiment en permanence à 245 v
Je fais juste attention au réglage du bias de mes tubes
Le sélecteur de tension doit être positionné sur 240v

Je fais juste attention au réglage du bias de mes tubes
Le sélecteur de tension doit être positionné sur 240v
-
Kaneda - 500 watts
- Messages: 7372
- Inscription: 21 Jan 2011 à 19:15
- Localisation: La Capitale (des Gaules)
Re: Tension secteur élevée
#3 par mer-cure » 04 Oct 2014 à 16:04
Tout les emplis ne proposent pas ce réglage je pense
-
mer-cure - 100 watts
- Messages: 1099
- Inscription: 27 Mai 2014 à 08:46
- Localisation: Région Centre
Re: Tension secteur élevée
#4 par Nicodimdom » 04 Oct 2014 à 17:01
un variac (chez selectronic par exemple) c'est ce que j'ai. Le modèle de base est parfait pour moi. Fais une recherche sur le forum. Déjà évoqué.
Dom
LES ENCEINTES FRANCAISES, c'est LE PIED !! (Pas un pied d'argile comme les enceintes en glaise)
LES ENCEINTES FRANCAISES, c'est LE PIED !! (Pas un pied d'argile comme les enceintes en glaise)
-
Nicodimdom - 500 watts
- Messages: 7085
- Inscription: 21 Oct 2012 à 23:31
- Localisation: Puy-L'Evêque (LOT)
-
Re: Tension secteur élevée
#5 par mer-cure » 04 Oct 2014 à 17:03
Merci pour l'info
Je vais regarder
Ce n'est pas bruyant ?
Je vais regarder
Ce n'est pas bruyant ?
-
mer-cure - 100 watts
- Messages: 1099
- Inscription: 27 Mai 2014 à 08:46
- Localisation: Région Centre
Re: Tension secteur élevée
#6 par guy19 » 04 Oct 2014 à 17:17
Bojour,
Aucun recours par rapport à l'EDF. Effectivement la tolérance est de 10%. La seule solution est un variac bien dimensionné. SI votre installation consomme par exemple 700W prendre un 1500W. Même avec de appareils récents en 230V un secteur à 250V pose des problèmes avec les appareils à tubes. Elévation de la tension de chauffage ,de la HT ,etc .
Un variac manuel n'est pas bruyant . Un modèle automatique légèrement. Pour ce type de produit prendre un modèle avec une tolérance de 3% max.
Guy
Aucun recours par rapport à l'EDF. Effectivement la tolérance est de 10%. La seule solution est un variac bien dimensionné. SI votre installation consomme par exemple 700W prendre un 1500W. Même avec de appareils récents en 230V un secteur à 250V pose des problèmes avec les appareils à tubes. Elévation de la tension de chauffage ,de la HT ,etc .
Un variac manuel n'est pas bruyant . Un modèle automatique légèrement. Pour ce type de produit prendre un modèle avec une tolérance de 3% max.
Guy
-
guy19 - 100 watts
- Messages: 1888
- Inscription: 31 Oct 2010 à 16:26
-
Re: Tension secteur élevée
#7 par xela » 04 Oct 2014 à 17:47
et pourquoi pas un transfo abaisseur de tension?
j'en ai installer un sur mon système sous les conseils et l'aide de Patrice "Diafan"
A+
Alex
j'en ai installer un sur mon système sous les conseils et l'aide de Patrice "Diafan"
A+
Alex
let the music play and feel the good vibrations
-
xela - 100 watts
- Messages: 1301
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:56
- Localisation: 62
-
Re: Tension secteur élevée
#8 par guy19 » 04 Oct 2014 à 18:10
Bonjour,
Le transformateur est une solution uniquement si la tension secteur est constante. Comment voulez vous faire en cas de fluctuation. Personnellement ,j'utilise un transformateur abaisseur mais mon secteur est très stable.
Guy
Le transformateur est une solution uniquement si la tension secteur est constante. Comment voulez vous faire en cas de fluctuation. Personnellement ,j'utilise un transformateur abaisseur mais mon secteur est très stable.
Guy
-
guy19 - 100 watts
- Messages: 1888
- Inscription: 31 Oct 2010 à 16:26
-
Re: Tension secteur élevée
#9 par xela » 04 Oct 2014 à 18:50
il est vrai mais quand c'est 5v par jour de fluctuation le transformateur abaisseur est nettement moins couteux et plus sécurisant qu'un variac
sur ce cas-ci le variac est plus adapté
A+
Alex
sur ce cas-ci le variac est plus adapté
A+
Alex
let the music play and feel the good vibrations
-
xela - 100 watts
- Messages: 1301
- Inscription: 21 Oct 2010 à 20:56
- Localisation: 62
-
Re: Tension secteur élevée
#10 par Nicodimdom » 04 Oct 2014 à 20:19
Zéro bruit...celui que j'ai en tout cas.
Dom
LES ENCEINTES FRANCAISES, c'est LE PIED !! (Pas un pied d'argile comme les enceintes en glaise)
LES ENCEINTES FRANCAISES, c'est LE PIED !! (Pas un pied d'argile comme les enceintes en glaise)
-
Nicodimdom - 500 watts
- Messages: 7085
- Inscription: 21 Oct 2012 à 23:31
- Localisation: Puy-L'Evêque (LOT)
-
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group