J'ai rebranché mon système hier, le plat de résistance est un gros ampli Karan KAS 600, une précision utile pour la suite. J'ai un doute sur mon installation électrique mais je n'arrive pas à le qualifier, aussi je vous décris la situation en espérant que quelqu'un puisse m'aider à voir la lumière

En allumant l'ampli, j'ai les lumières de mon salon qui ont diminué d'intensité pendant une trentaine de secondes jusqu'à ce que l'ampli clique et passe en mode actif. Il y a un gros buzz dans les enceintes plutôt aigu et indépendant du volume. En penchant l'oreille sur l'ampli on entend le transfo qui ronronne. En global le résultat ne relève pas de la gêne mais rend le système inutilisable, ce qui vous en conviendrez est plutôt gênant.

Je n'arrive pas à déterminer si j'ai un problème d'alimentation (cables électriques trop petit, trop de monde qui tire du jus sur la ligne), un problème de masse ou de boucle de masse, un problème de cables hifi ou un problème de matériel. Le buzz j'ai deja eu, la ronflette pareil par contre les lumières qui s'éteignent c'est une grande première du coup je me demande si ma ligne électrique n'est pas trop courte mais j'espère que la vérité est ailleurs, car je ne me sens pas trop de tirer (enfin faire tirer) du cable dans tout l'appart.

Merci !

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

24 Fév 2018 à 05:35

Ben, ça ressemble plutôt à un problème au niveau de l’ampli, non ?

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

24 Fév 2018 à 08:29

hello.
Branche ton système sur une autre prise (prise de cuisine ou chambre par exemple)  avec une rallonge.
cela va déja  te permettre de localiser si c'est général ou localisé à cette prise.
Pour moi tes ampoules vacillent mauvaise connexion au niveau des cables de prises ou retour de courant par les éclairages.
A suivre donc
Did

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

24 Fév 2018 à 09:04

Cela fait penser à une installation non conforme : pour que les lumières baissent en intensité, c'est qu'elles n'ont pas d'alimentation propre mais sont branchées sur le réseau des prises .
Il est possible aussi que la terre soit inexistante ou défectueuse.

Fais venir un électricien  :wink:

Par contre le transfo qui ronronne, il n'y a pas de solution, il faudra soit découpler l'ampli en le posant sur des plots absorbants, soit l'ouvrir et découpler le transfo d'alimentation du châssis .

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

24 Fév 2018 à 10:10

Quid de la tension aux bornes des prises de courant? un ampli qui ronronne, des lumières qui vacillent ça peut être aussi une tension de service trop faible, avec la saison et le froid en ce moment ça tire pas mal sur le réseau, première chose que je ferai je verifierai avec  un voltmètre là tension secteur...

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

24 Fév 2018 à 10:39

adol a écrit:Je n'arrive pas à déterminer si j'ai un problème d'alimentation (cables électriques trop petit, trop de monde qui tire du jus sur la ligne), un problème de masse ou de boucle de masse, un problème de cables hifi ou un problème de matériel.


Ca ressemble à un ampli qui se met en limitation de courant.

L'ampli fonctionne? un son sort du truc?

L'ampli peut se mettre en limitation suite à problème de câblage, un truc desserré, un réglage du courant de repos au fraises, une oscillation et même une fois j'ai eu un sortie inversée avec des HP mis à la Terre. Le fait d'avoir un pôle commun ente les HP et une sortie inversée mettait les sorties G et D en court-jus.

Avec ton nez et tes oreilles déterminer la panne va être coton.

Tu peux mettre des bouchons sur les entrées et regarder si tes loupiotes vacillent, débrancher les HP, brancher qu'un canal, si le problème est commun à tous tes essais l'ampli ne semble bon pour un passage au garage.

PFB

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

24 Fév 2018 à 11:08

Je serais pas étonné qu'on ferme ...  :wink:

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

24 Fév 2018 à 13:49

Question con,
Adol il ne t'a pas échappé qu'entre Paris et la Silicon Valley tu as perdu la moitié de la tension d'alimentation.
Ton Karan était il prévu pour la tension US ou bien as tu mis un transfo devant ?

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

24 Fév 2018 à 14:01

Ton Karan était il prévu pour la tension US

Je crois que dans ce cas, sans transfo adaptateur il aurait fumé / flambé.  :cheesygrin:

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

24 Fév 2018 à 14:46

Nicodimdom a écrit:Je crois que dans ce cas, sans transfo adaptateur il aurait fumé / flambé.  :cheesygrin:


dans le sens inverse 110 vers 220 oui  sans doute

mais là  il ne peut juste pas travailler  gros coup de mou,

mais en même temps là  il a l'air très parisien son problème . . .  ;)

R.

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

24 Fév 2018 à 17:18

Je peux me tromper mais il me semble qu'Adol a émigré du côté de San Francisco.
Ceci dit apparemment le changement de tension se règle simplement en changeant les fusibles  :mrgreen: :



En tous cas c'est une sacrée bête cet ampli  :wink:

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

24 Fév 2018 à 18:18

Et de mémoire, l'ampérage aux US est aussi beaucoup plus important.

Poser la question au fabricant de l'ampli  ?

:wink:

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

24 Fév 2018 à 18:43

Je crois que Adol avait fais modifier son Karan avant de partir.   Mais j'ai cru comprendre que le Karan est gourmand au démarrage.
Soit l'ampli a un problème (premier allumage aux US ? ) ou soit la ligne:  rallonges pour éliminer  ou non la ligne.

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

25 Fév 2018 à 01:11

Ah! OK. Je ne savais pas qu'Adol était aux USA.

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

25 Fév 2018 à 09:19

lemario » 24 Fév 2018, 17:18 a écrit:Et de mémoire, l'ampérage aux US est aussi beaucoup plus important.

Poser la question au fabricant de l'ampli  ?

:wink:


Bah oui, car la tension est moitié moins élevée !

Le terme "amperage" est une abomination, "voltage" c'est encore pire  :mrgreen:

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

25 Fév 2018 à 13:00

adol » Hier à 01:21 a écrit:.......
En allumant l'ampli, j'ai les lumières de mon salon qui ont diminué d'intensité pendant une trentaine de secondes jusqu'à ce que l'ampli clique et passe en mode actif. Il y a un gros buzz dans les enceintes plutôt aigu et indépendant du volume. En penchant l'oreille sur l'ampli on entend le transfo qui ronronne.......
Merci !


ce que tu nous décrit  ressemble fort à une presence de continu sur ta ligne secteur , c'est pas si rare que ça et ya des solutions pour y remédier , si c'est ça bien sur  :wink:

http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... &t=2717174


les conseils de Francis Ibre sont très précieux , il a une grande expérience en HIFI et est très compétent .



.
Dernière édition par fdracing le 25 Fév 2018 à 15:26, édité 1 fois.

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

25 Fév 2018 à 14:36

fdracing a écrit:

ce que tu nous décrit  ressemble fort à une presence de continu sur ta ligne 220V , c'est pas si rare que ça et ya des solutions pour y remédier , si c'est ça bien sur  :wink:

http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... &t=2717174


les conseils de Francis Ibre sont très précieux , il a une grande expérience en HIFI et est très compétent .



.


110V, la ligne. Pas 220V. :wink:

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

25 Fév 2018 à 15:31

J'ai corrigé , ça change pas grande chose au problème , mais soyons exact  :wink:

cela dit , après réflexion , ça peut aussi venir d'un souci de redressement de l'ampli , pont de diode ou diodes de redressement ayant un souci tout en fonctionnant , ça arrive ça aussi .

.

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

25 Fév 2018 à 18:42

Le truc le plus bizarre, c'est cette histoire d'ampoules qui perdent en intensité lumineuse...

Re: Question (et emmerdes) d'alimentation éléctrique

25 Fév 2018 à 19:15

Non, rien de bizarre, l'installation électrique n'est pas conforme, probablement câblée en 1,5 carré par exemple .
Répondre